    • #17
      Problema heladera Ariston.

      No se como citar a todos:

      Martinc010: los del service oficial son los que menos saben. Fue al primero que se llamo y nos querian hacer toda la heladera nueva por simple desconocimiento.
      Despues buscando en google me lleve la sorpresa que tienen todos los problemas.
      En atencion, en tiempo, en desconocimiento y sobre todo en repuestos.

      Proc: la heladera sale 28.000 y realmente si la puedo arreglar, la arreglo vio...

      Negro: gracias por tu tiempo y explicacion en detalle. La carga de gas suele ser un curro comun en este ambiente por lo que fuimos viendo.
      Si esta un capilar tapado como lo corroboro? Hay forma que un mortal con muchas herramientas como yo lo pueda solucionar?


      Sent from my iPhone using Tapatalk
      Last edited by paliando; 05-04-2015, 21:37.

      Comment


      • #18
        Re: Problema heladera Ariston.

        si la heladera, ya te dije, no la pincharon por algun lado, el circuito es hermetico, no le puede entrar humedad por ningun lado, por ende, no se podria tapar por humedad congelada en el tubo capilar

        fijate bien , si no enfria nada de nada, pero nada de nada, eh, y el motor anda, el circuito perdio el gas, pero para perderlo, tiene que estar pinchada
        si algo enfria, en el freezer, pero no llega a -18 y abajo no tiene por lo menos 6 grados, podria tener poco rendimiento, por desgaste en la parte mecanica de la bocha, medila con un termometro de alcohol en el freezer

        si el consumo electrico es normal , el rendimiento es bajo ( no enfria ), se le podria cambiar la bocha
        mirala atras, que bocha tiene y fijate de llamar al link de refrigeracion Omar, son muy buena gente, muy tecnicos y estan ahi desde que tengo memoria
        cambiarla es algo de mania, tendrias que tener una bomba de vaciou otra bocha para hacer vacio en el peor de los casos, algunas herramientas de refrigeracion, cortadora, pestaniadora, gas para soldar plata blanca, magueras y manovacuometro, tubo de gas, un par de cosas...!

        yo no me dedico, solo me hago lo mio con las herramientas de m viejo
        espero te sirva algun dato
        es muy cara para no tratar de repararla. la bocha no es cara en relacion si fuera eso

        Comment


        • #19
          Re: Problema heladera Ariston.

          Se pudo haber roto un flapper

          Comment


          • #20
            Re: Problema heladera Ariston.

            la heladera no enfría abajo?
            pd: no entiendo los mecánicos que arreglan heladeras en el domicilio..

            Comment


            • #21
              Re: Problema heladera Ariston.

              Le pudiste consultar a Cristian?
              Last edited by senda1.6; 06-04-2015, 01:13.

              Comment


              • #22
                Re: Problema heladera Ariston.

                Originally posted by vwperformance View Post
                la heladera no enfría abajo?
                pd: no entiendo los mecánicos que arreglan heladeras en el domicilio..
                No, no enfria nada, la parte heladera baja unos 4 o 5 grados la temperatura ambiebte nada mas.
                Originally posted by LevasVHF View Post
                Se pudo haber roto un flapper
                Tirame una soga victor, tiene un 2T la ariston? Jajaja
                Originally posted by senda1.6 View Post
                Le pudiste consultar a Cristian?
                Sisi, estoy en contacto con el, me esta tirando opciones asi voy revisando.

                Lo chequeado hasta el momento esta todo ok.



                Sent from my iPhone using Tapatalk

                Comment


                • #23
                  Re: Problema heladera Ariston.

                  Originally posted by vwperformance View Post
                  la heladera no enfría abajo?
                  pd: no entiendo los mecánicos que arreglan heladeras en el domicilio..
                  +10000


                  Pero una sola vez, hubo que cambiarle una de las 2 bochas a una de un vago que tenia una inmensa MAL.....
                  la bocha del freezer era de 1/3 pesado !!!

                  Comment


                  • #24
                    Re: Problema heladera Ariston.

                    hasta que consigas un manometro.. fijate al menos esto:

                    temperatura del caño de alta (salida de la bocha) muy superior a la ambiente
                    temperatura del caño de baja(retorno a la bocha) menor a la ambiente
                    temperatura del condensador igual a la de alta en la entrada e igual o cercana a la ambiente en la salida

                    si una no se cumple las otras 2 tampoco

                    Comment


                    • #25
                      Re: Problema heladera Ariston.

                      Originally posted by El Negro 2007 View Post
                      No
                      Un AA trabaja a 60 libras de baja ( presion de retorno ) con Freon 22, por ende, no hay temperaturas bajo cero en el evaporador
                      Una heladera, un freezer trabaja casi a 0 ( cero ) libras de baja, por ende, hay -18 C en el evaporador, y si a un circuito asi, le entra humedad ambiente, se tapa el tubo capilar con humedad ambiente que contamina el gas y que se congela en el tubo capilar
                      La heladera en ese caso, al comprimir al pedo el gas que no circula, terminara indefectiblemente " cortando por termico ", despues de andar solo algunos minutos o menos aun
                      negro.. la presion de baja en un equipo que funciona con r22 o cualquier otro esta determinada por la presion a la que se condensa el refrigerante
                      y la relacion diametro/largo del capilar, o valvula/tobera (valvula de expansion)... y principalmente por la temperatura.

                      no esta determinada por la aplicacion de cada equipo.. y en reglas generales.. un equipo de r22 con la carga de refrigerante completa (sin faltante y tampoco pasada) con el condensador a una temperatura ambiente de 20/30ºC "ronda" las 30 psi de baja y unas 180 psi de alta mas que suficientes... el r22 condensa cerca de los 130 psi

                      en cualquier equipo de refrigeracion de media temperatura... la heladera de tu casa... tu equipo de AC domestico... la heladera mostrador del carnicero y la camara de 300m2 del frigorifico tiene en sus evaporadores temperaturas que rondan los 0ºC y las bajan independientemente de la temperatura objetivo... que en estos casos suele estar por encima de 0ºC

                      de ahi los artilugios para mantener los evaporadores libres de bloqueo (tapados con hielo)... sistemas de desescarche, algunos con cierta complejidad utilizan sondas para tomar la temperatura del evaporador directamente e iniciar el desescarche.. cuando se alcanza una temperatura que siempre es menor a 0ºC

                      Comment


                      • #26
                        Re: Problema heladera Ariston.

                        Originally posted by RS View Post
                        hasta que consigas un manometro.. fijate al menos esto:

                        temperatura del caño de alta (salida de la bocha) muy superior a la ambiente
                        temperatura del caño de baja(retorno a la bocha) menor a la ambiente
                        temperatura del condensador igual a la de alta en la entrada e igual o cercana a la ambiente en la salida

                        si una no se cumple las otras 2 tampoco
                        +1000

                        Gran aporte, muy simple y efectivo
                        Antes de tocar cualquier ñoca de algo que no sabemos por que no anda bien, siempre con el reves de la mano, o antes tocarlo con un buscapolo, no ?

                        Comment


                        • #27
                          Re: Problema heladera Ariston.

                          Originally posted by RS View Post
                          negro.. la presion de baja en un equipo que funciona con r22 o cualquier otro esta determinada por la presion a la que se condensa el refrigerante
                          y la relacion diametro/largo del capilar, o valvula/tobera (valvula de expansion)... y principalmente por la temperatura.

                          no esta determinada por la aplicacion de cada equipo.. y en reglas generales.. un equipo de r22 con la carga de refrigerante completa (sin faltante y tampoco pasada) con el condensador a una temperatura ambiente de 20/30ºC "ronda" las 30 psi de baja y unas 180 psi de alta mas que suficientes... el r22 condensa cerca de los 130 psi

                          en cualquier equipo de refrigeracion de media temperatura... la heladera de tu casa... tu equipo de AC domestico... la heladera mostrador del carnicero y la camara de 300m2 del frigorifico tiene en sus evaporadores temperaturas que rondan los 0ºC y las bajan independientemente de la temperatura objetivo... que en estos casos suele estar por encima de 0ºC

                          de ahi los artilugios para mantener los evaporadores libres de bloqueo (tapados con hielo)... sistemas de desescarche, algunos con cierta complejidad utilizan sondas para tomar la temperatura del evaporador directamente e iniciar el desescarche.. cuando se alcanza una temperatura que siempre es menor a 0ºC

                          La presion de baja esta dada por cuanto gas se conviertio de liquido a gaseoso en el evaporadory, y de cuanto " retorno " de liquido hacia el compresor, " vuelva ", por la baja
                          mas vale que si la temperatura exterior es mas alta, el condensador tendra menos capacidad de licuar y la presion de alta, sea mas alta
                          el rendimiento termico en ese caso, sera menor

                          los " artilugios ", para evitar el bloqueo en evaporadores ?
                          la circulacion de aire constantemente, en primer lugar, no debe haber temp de menos 0 en un AA, por que ahi si siempre habra bloqueo, de hecho el 22 a 60 libras, si bien expande bajo cero, como lo hace siempre, no logra " bloquear " , ni congelar a las hendijitas del evaporador del split, asi la gente entiende mas facil
                          despues podemos hablar horas si queres, de valvulas Danfoss, de valvulas exclusas controladas por solenoides...etc etc etc
                          saludos !!!

                          Comment


                          • #28
                            Re: Problema heladera Ariston.

                            La presion de baja esta dada por cuanto gas se conviertio de liquido a gaseoso en el evaporadory, y de cuanto " retorno " de liquido hacia el compresor, " vuelva ", por la baja

                            Si.. justamente.. que determina cuanto refrigerante se evapora en el condensador??? y jamas deberia llegar liquido por la baja porque entones la presion de baja es muy alta.. y si asi fuese.. se evaporaria a la entrada del compresor... que es lo que se ve en un equipo pasado de refrigerante..con el compresor hecho una bola de hielo.


                            los " artilugios ", para evitar el bloqueo en evaporadores ?
                            la circulacion de aire constantemente, en primer lugar, no debe haber temp de menos 0 en un AA, por que ahi si siempre habra bloqueo, de hecho el 22 a 60 libras, si bien expande bajo cero, como lo hace siempre, no logra " bloquear " , ni congelar a las hendijitas del evaporador del split, asi la gente entiende mas facil

                            Cuando me refiero a artilugios para evitar el bloqueo de evaporadores.. no me refiero presisamente a una heladera domestica ni a un split de AC que podrias tener en tu casa ya que carecen de ellos
                            Me refiero a los sistemas de desconjelamiento de equipos comerciales e industriales.. solo para poner en evidencia de que si bien como decis vos "no llega a congelar las bandejitas de agua" el evaporador esta a 0ºC o menos.. el ambiente circundante.. ya es otro cantar

                            Artilugios para evitar bloqueo de evaporadores???hay de varios tipos.. por resistencia calefactora... por refrigerante caliente... por serpentina de agua caliente... por baño de agua.. los hay con controles rudimentarios o mas complejos..

                            despues podemos hablar horas si queres, de valvulas Danfoss, de valvulas exclusas controladas por solenoides...etc etc etc
                            saludos !!!

                            No.. gracias.. cambiarlas y soldarlas vestido de teletuvi y con mascara de oxigeno no son gratos recuerdos

                            saludos